閉式冷卻塔循環冷卻系統在北方寒冷地區使用時,產生凍害事故后,可造成生產中斷、搶修恢復時間較長,給用戶直接造成較大的經濟損失,所以系統防凍是一項重要的、復雜的子系統,對防凍措施都應給予足夠重視,下面,方禹小編告訴你閉式冷卻塔在冬季應該如何防凍:
1、閉式冷卻塔在冬季基本不用的場合防凍措施
如果在冬季密閉式冷卻塔不需要運行,停機時,須將噴淋水和內部循環水排空。內部循環水建議采用壓縮空氣強制排空,碳鋼管換熱器不建議采用排空的方式來防凍。
2、閉式冷卻塔在常年運行的場合防凍問題
常年運行的密閉式冷卻塔,如果配有電控系統,可能會因主系統的負荷變化帶來冷卻塔臺數運行的變化,所以也需要考慮防凍的問題。不用的設備可在冬季以前進行排空處理來防凍。
3、閉式冷卻塔在部分時間段運行的場合防凍問題
密閉式冷卻塔的防凍有兩部分:噴淋水系統和內部循環水系統(軟化水)。
噴淋水系統的防凍問題通常在積水盤內增加電加熱器,一般在噴淋水低于5℃時開啟,8℃以上停掉。溫度探頭將信號傳遞至控制柜,自動控制電加熱器的啟停。電加熱器的功率選擇依據循環水量和外界氣溫確定。
內部循環水系統的防凍可以加乙二醇溶液或者增加電加熱設備。乙二醇溶液的冰點溫度要求選在當地最低溫度以下。
對于較大的冷卻系統場合,可以考慮挖水池將噴淋水入其內,能夠節約因電加熱運行的耗電費用,還可以在水池內投放藥品,改善噴淋水的水質。